frankdrebin 0 Geschrieben 14. Januar 2024 Geschrieben 14. Januar 2024 Hi! Ich überlege im Keller einen elektrischen 80L Boiler Vaillant Elostor einzubauen. Allerdings liegt der Wasserablauf des Boilers etwas tief, um ihn in den normalen Abwasserkanal zu führen. Es ist in dem Keller aber auch noch ein weitere Ablauf im Boden, der wohl in einen alten Sickerschacht führt. Soweit ich das verstehe, müsste das für den Boilerablauf eigentlich reichen. Da läuft ja nur sehr selten bis nie überhaupt Wasser raus, oder? Grüße! Zitieren
frankdrebin 0 Geschrieben 14. Januar 2024 Autor Geschrieben 14. Januar 2024 (bearbeitet) oder kann ich das Sicherheitsventil, und somit auch den Ablauf etwas nach oben verlegen, also nicht unten am Boiler sondern leicht oberhalb? Ist das erlaubt? Quote Das Sicherheitsventil wird gut zugänglich vor dem Warmwasserspeicher in die Kaltwasserleitung eingebaut, da dort die Verkalkung geringer als im Warmwasser ist. Außerdem sollte es sich über der Oberkante des Warmwasserspeichers befinden, um bei Reparaturen den Behälter nicht entleeren zu müssen. in dem zitierten Text wird der Einbau oberhalb anscheinend sogar empfohlen? Allerdings habe ich bei kleinen Boilern bisher das ventil immer unten angebracht gesehen. bearbeitet 14. Januar 2024 von frankdrebin Zitieren
Daniel954 695 Geschrieben 14. Januar 2024 Geschrieben 14. Januar 2024 (bearbeitet) Für einen Warmwasserspeicher brauchst du nicht nur ein SV sondern es muss auch mindestens ein Rückflussverhinderer in der Kaltwasserleitung verbaut werden! Auch ein Trinkwasserausdehnungsgefäß gehört normalerweise dazu. Es gibt sogenannte Sicherheitsgruppen für den Speicheranschluss, da ist alles dran, RV, Absperrung, SV und MAG. (https://www.wuh24.de/installation-haustechnik/sicherheitsarmaturen/13773/syr-sicherheitscenter-4807-mit-8-liter-membran-ausdehnungsgefaess-4807.15.000) Das SV sollte auf jeden Fall oberhalb des Speichers sein, da es dann ausgetauscht werden kann, ohne den Speicher zu entleeren. Zusätzlich ist die maximale Länge deiner Abblaseleitung zu beachten! bearbeitet 14. Januar 2024 von Daniel954 Zitieren
frankdrebin 0 Geschrieben 14. Januar 2024 Autor Geschrieben 14. Januar 2024 Hi, ja klar würde ich eine komplette Sicherheitsgruppe verbauen. Das einzige was von der Position halt problematisch ist, ist der Ablauf. Den hätte ich gerne oberhalb, dann bringe ich es in den Kanal rein. Bei den zentralen Wasserspeichern an der Heizung lese ich dass es nicht mehr als 1m sein sollte zwischen Sicherheitsgruppe (im Vorlauf) und Speicher. Ist bei unserer Heizung halt oberhalb vom Kessel, aber nicht oberhalb vom Speicher... Abblasleitung gibt es keine, die Suppe läuft halt am Rohr runter hinter den Kessel. na ja, das haben ja auch Profis installiert. Aber dann spricht doch eigentlich nichts gegen meinen Plan? Sicherheitsgruppe wäre dann ca. 1,2m vor dem Boiler, oberhalb. Zitieren
FredL 0 Geschrieben 30. Januar 2024 Geschrieben 30. Januar 2024 Die von Ihnen genannten Regelungen zum maximalen Abstand von 1 Meter zwischen der Sicherheitsgruppe und dem Lagertank dienen in der Regel dazu, den effektiven Betrieb des Sicherheitssystems sicherzustellen und mögliche Probleme mit dem Druck im System zu verhindern. In Ihrem Fall scheint der Abstand von 1,2 Metern etwas größer als der Standard zu sein, weicht aber nicht wesentlich davon ab. Es ist wichtig, dass die Sicherheitsgruppe korrekt installiert wurde Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen im System vorhanden sind, einschließlich Sicherheitsventilen, Ausdehnungsgefäßen und anderen Elementen, die ein sicheres und effektives Arbeiten gewährleisten. Ihr Plan, die Sicherheitsgruppe in einem Abstand von ca. 1,2 m vom darüber liegenden Heizkessel zu installieren, scheint machbar Zitieren
Recommended Posts
Diskutiere mit!
Du kannst jetzt antworten und Dich später anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.