meisterLars 263 Geschrieben 26. Februar 2021 Geschrieben 26. Februar 2021 Naja, um sich hier eine Meinung zu bilden, müßte man genauere Kenntnis der Örtlichkeit haben, insbesondere Höhe OK FFB Keller, Tiefe vom Kanal unterm Keller, Höhen bzw Gefälle und Durchmesser vom RW-Kanal vorm Haus und vom Hausanschluß, Länge vom Haus/Revisionsschacht bis in SW- und RW-Kanal. Alles andere ist Glaskugelmodus. 1 Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 6. März 2021 Geschrieben 6. März 2021 ...außerdem wäre noch interessant, wie alt die Bude und damit die Grundleitungen sind. Außerdem welches Material... Keramikrohre, Betonrohre oder schon Kunststoff... bei entsprechendem Alter und ersterem Material würde ich davon ausgehen, dass das Zeug irgendwann mal am Ende ist und eine Erneuerung ansteht. Haben wir schon gemacht... Bodenplatte aufstemmen, ausheben und die Fallleitungsstränge mit neuen Gundleitungen anfahren... Wenns schon Kunststoff ist, kann die Anlage noch nicht so alt sein... da würde ich davon ausgehen, dass irgendwas in der Verlegung nicht paßt oder sonst irgendwas spezielles passiert sein muß... dass da je nach Verlegetiefe z.B. irgendein Grünzeug mit den Wurzeln z.B. über ne Muffe oder eine Beschädigung rein gewachsen ist. Zitieren