Die Heizung muss im angegebenen Anschlußwert miteingerechnet sein top.gif

EDIT: Mein Wert von 0,6 ist natürlich rein Spekulativ bearbeitet von Günni

Registriere dich um diese Anzeige nicht mehr zu sehen.

Geschrieben
ok vielen dank! damit kann ich was anfangen.
jetzt kann ich auch die angaben deuten, die ich bei den herstellern finde.
Geschrieben
Also,

Gesamt Motorleistung (280 EC-H 12 Litronic)

45 Kw Hubwerk + 2 x 7,5 Kw Schwenkwerken + 7,5 Kw Katzfahrwerk = 67,5 Kw

67,5 Kw x 0,8 (Gleichlauf faktor) x 40 Stunden pro Woche X Kw stunden preis = Faktor P

Gerechnet mit gesamt Kranbewegungen pro Woche hat dies ein Faktor von 0,5 x Faktor P


z.B. 67,5 x 0,8 x 40 x € 0,20 = € 432,00

0,5 x € 432,00 = € 216,00 an Stormverbrauch durchschnittlich pro Woche

Das ist was bei mir bekannt ist.

wave.gif

Geschrieben
dankeschön für die ausführlichkeit.
da ich nicht vom fach bin, kommt bei mir gleich die nächste frage auf.
was hat es mit diesem gleichlauffaktor auf sich?

ich wollte 0,2 als faktor für die "auslastung" ansetzen, da beim bau eines stadiondachs vermutlich nie alle funktionen gleichzeitig genutzt werden. oder ist 0,2 zu wenig?

Diskutiere mit!

Du kannst jetzt antworten und Dich später anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.

Gast
Antworte auf dieses Thema...

×   Du hast formatierten Inhalt eingefügt..   Formatierung wiederherstellen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch umgewandelt und eingebettet.   Statt dessen nur den Link anzeigen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Gerade aktiv   0 Mitglieder

    • No registered users viewing this page.
×
  • Neu erstellen...